直流输电并不是象行外媒体形容的包治百病的良药,前面路还很长
1 直流输电离不开电力电子设备,而后者控制比较复杂,尤其是可靠性要求高的大容量电力电子设备。我们国家这方面制造水平有限,主要设备很多需要进口。设备非常昂贵,也比较脆弱,维护也比较困难。
2 有人存在误区,认为直流输电不计电感,损耗较小。直流输电主要是线路损耗小,但是换流设备的损耗一点也不小,例如:开关损耗,所以只有输送距离很长时才会体现出直流输电的经济性。而且,直流情况下暂态过程是考虑电感的,由此产生的暂态电压过冲对于脆弱的电力电子设备是致命的。
3 有人存在误区,认为交流输电存在“辐射污染”,而直流输电不存在。事实可能恰恰相反:交流输电由于频率只有50Hz,而且尽管电压较高(很多老百姓望高压生畏,认为高压是有污染的,是危险的,其实触电的本质是大电流通过人体才造成危害),但是能量绝大部分沿导线传播,不可能象手机一样发射出来;而直流输电尽管纯粹的直流本身无害,但是电力电子设备运行中产生高频谐波要比交流输电严重,尽管它绝大部分也仅仅是谐波污染(不要害怕,谐波污染指的是对用电设备的性能影响,不是对人体)。直流输电由于两极加直流,电晕比较严重,电晕可能干扰通信,不过也不会到打手机的辐射水平。
4 直流输电电压没有自然过零,拉弧后难以熄灭,所以直流断路器复杂、庞大。
5 直流输电由于技术的原因很不灵活,一般都是点对点远距离输送,类似于运输中的空运。这样成本高。